perico82 escribió:Para tubos, según UNE-EN-50.086-1....."
Interpreto con ello, que se refiere en el primer párrafo en un principio en lo que respecta a la instalación, es decir, nº máximo conductores,..., pero en el último parrafo, en cuanto a las caracteristicas, nos remite a la UNE. Eso creo....
Ya han pasado dos meses, así que ya tendrás la Obra finalizada,

pero en fin..
Estoy revisando este tema en estos días..
Respecto a lo que dice la ITC 33 en punto 5.2
"En caso de cables enterrados su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21."
En la ITC 21, cuando se refiere a canalizaciones ENTERRADAS te dirige siempre a la UNE 50.086 2-4
Mientras que para tubos de superficie te envía a la UNE 50.086 1.
En este contexto, tiene sentido lo que dice a continuación la ITC33 en el mismo parafo 5.2:
El grado de protección mínimo suministrado por las canalizaciones será el siguiente: Para tubos, según UNE-EN 50.086 -1:
Se podria interpretar, en definitiva que la ITC 33 en lo que a conducciones se refiere te dicta lo siguiente :
Si es enterrada : UNE 50.086 2-4, a través de la ITC 21
Otras canalizaciones : UNE 50.086 1, Directamente.
Mas que nada, por que NO es aplicable UNE 50.086 1 a conductos enterrados, ya que solo habla de superficiales o empotrados en obra.
Lo que si es cierto, es que no lo deja nada claro.. pero tampoco se podría decir que esta interpretación es errónea.
Editado
---------------------------
No hay duda, cuando se trata de conductos enterrados, es de aplicación la UNE 50.086 2-4 , esta se define a si misma como una modificación de la 1 para tubos enterrados.
En su primera edición de 1995, clasificaba los tubos:
Compresión :
* Todos debían ser de 450N
Es decir, no había rangos. según dice el punto 10.2.5
Impacto :
* Uso ligero
* Uso Normal
Según dice en el punto 10.3.2 y Tabla 102
Curvado
* Rígido
* Curvable
Ademas de otras propiedades que se dictan en esta, y algunas que se heredan de la 1, Tubos en general.
En el 2001, se edita una corrección, y pasa a ser:
Compresión :
* 250N
* 450N
* 750N
Impacto :
* Uso ligero
* Uso Normal
Se mantienen los valores de la Tabla 102, edición del 95
Curvado
* Rígido
* Flexible ( cambia de denominación.. antes curvable)
Químico ( Nuevo, no clasificado anteriormente)
* Protección
* Sin protección
Otros Externos
Se mantiene la clasificación dada en 50.086 1 Apartado 14.1
NO DA CLASIFICACIÓN para propiedades como :
Temperatura, eléctricas, Combustión.
No aplicables a tubos enterrados.
P.D. No, no estaba aburrido cuando hice esto.. es que estaba hasta el gorro de tener dudas sobre el tema.