Según el punto 5.2 de la ITC-BT-33, llego a deducir, que el tubo requerido para una instalación provisional de obra en canalización enterreda viene dado por la norma UNE-50086-1.

Bien, consulto la norma y se exige un mínimo de grado 5 a la compresión (4000 N) y grado 5 al impacto (20,4 J). Mirando por ahí llego a la conclusión que el tipo de tubo a utilizar debe ser de acero. ¿¿¿acero enterrado???

No me queda nada claro el tema, espero me aporteis algo de solución. Gracias.
Avatar de Usuario
por
#48270
Las descripciones del tipo de canalización a utilizar, según el uso que se le de, viene en la ITC 21, concreto en el apartado 1.2.4 tabla 8
Para canalizaciones enterradas, son admisibles tubos de 250, 450 y 750 N. según el tipo de suelo, sea : Ligero, pedregoso o pesado.

http://odibakar.com/

El Decaplast es uno de los mas usados

Este de otro fabricante, de >450N
http://80.32.58.193/~aiscan/inicio.php? ... &codigo=10

Según el punto 5.2 de la ITC-BT-33, llego a deducir, que el tubo requerido para una instalación provisional de obra en canalización enterreda viene dado por la norma UNE-50086-1.


Si, en la norma dice que ha de ser protección "Muy Fuerte" , y eso equivale a tipo 5, como dices.
Supongo se refiera cuando el tubo no va enterrado.
por
#48310
Eso me gustaría a mi tambien suponer, pero, creo que en reglamento no lo deja nada claro, está un poco ambigüo.

Según reglamento:

"En caso de cables enterrados, su instalación será conforme a lo indicado en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

El grado de protección mínimo suministrado por la canalizaciones será el siguiente:

Para tubos, según UNE-EN-50.086-1....."

Interpreto con ello, que se refiere en el primer parrafo en un principio en lo que respecta a la instalacion, es decir, nº máximo conductores,..., pero en el último parrafo, en cuanto a las caracteristicas, nos remite a la UNE. Eso creo....
Avatar de Usuario
por
#57817
perico82 escribió:Para tubos, según UNE-EN-50.086-1....."

Interpreto con ello, que se refiere en el primer párrafo en un principio en lo que respecta a la instalación, es decir, nº máximo conductores,..., pero en el último parrafo, en cuanto a las caracteristicas, nos remite a la UNE. Eso creo....


Ya han pasado dos meses, así que ya tendrás la Obra finalizada, :? pero en fin..
Estoy revisando este tema en estos días..

Respecto a lo que dice la ITC 33 en punto 5.2
"En caso de cables enterrados su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21."
En la ITC 21, cuando se refiere a canalizaciones ENTERRADAS te dirige siempre a la UNE 50.086 2-4
Mientras que para tubos de superficie te envía a la UNE 50.086 1.

En este contexto, tiene sentido lo que dice a continuación la ITC33 en el mismo parafo 5.2:

El grado de protección mínimo suministrado por las canalizaciones será el siguiente: Para tubos, según UNE-EN 50.086 -1:

Se podria interpretar, en definitiva que la ITC 33 en lo que a conducciones se refiere te dicta lo siguiente :
Si es enterrada : UNE 50.086 2-4, a través de la ITC 21
Otras canalizaciones : UNE 50.086 1, Directamente.

Mas que nada, por que NO es aplicable UNE 50.086 1 a conductos enterrados, ya que solo habla de superficiales o empotrados en obra.

Lo que si es cierto, es que no lo deja nada claro.. pero tampoco se podría decir que esta interpretación es errónea. :espabilao

Editado
---------------------------
No hay duda, cuando se trata de conductos enterrados, es de aplicación la UNE 50.086 2-4 , esta se define a si misma como una modificación de la 1 para tubos enterrados.
En su primera edición de 1995, clasificaba los tubos:
Compresión :
* Todos debían ser de 450N
Es decir, no había rangos. según dice el punto 10.2.5
Impacto :
* Uso ligero
* Uso Normal
Según dice en el punto 10.3.2 y Tabla 102

Curvado
* Rígido
* Curvable

Ademas de otras propiedades que se dictan en esta, y algunas que se heredan de la 1, Tubos en general.

En el 2001, se edita una corrección, y pasa a ser:
Compresión :
* 250N
* 450N
* 750N

Impacto :
* Uso ligero
* Uso Normal
Se mantienen los valores de la Tabla 102, edición del 95
Curvado
* Rígido
* Flexible ( cambia de denominación.. antes curvable)
Químico ( Nuevo, no clasificado anteriormente)
* Protección
* Sin protección

Otros Externos
Se mantiene la clasificación dada en 50.086 1 Apartado 14.1

NO DA CLASIFICACIÓN para propiedades como :
Temperatura, eléctricas, Combustión.
No aplicables a tubos enterrados.


:saludo

P.D. No, no estaba aburrido cuando hice esto.. es que estaba hasta el gorro de tener dudas sobre el tema.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro