Hola,
DUDA 1:El nuevo 60250:2008, para la instalación de un depósito GLP en cubierta, dice:
7.CONSTRUCCION Y MONTAJE: ...... Deben tener, como mínimo, dos rejillas de ventilación a menos de 10 cm del suelo, con una superficie mínima equivalente a 1/10 de la superficie de la planta, expresadas ambas en metros cuadrados (m2). Dichas rejillas de ventilación deben
estar repartidas en dos paramentos opuestos o al menos en extremos opuestos del mismo paramento, incluidas puertas, y deben estar protegidas por una malla metálica y su altura debe ser inferior a su longitud.
Si tengo una cubierta de 600 m2, necesito 60 m2 de rejillas. ESO SON 60 REJILLAS DE 1 m2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Decidme donde me estoy equivocando, por favor.
DUDA 2: Además no queda claro la distancia a chimeneas, ya que aunque en el texto dice la distancia que debe guardar, en la figura A.7 se pasa esta distancia por el forro!!!!
Muchas gracias de antemano.