- 23 Jul 2010, 11:02
#231808
Una duda que tengo sobre las rejillas.
En una sala de calderas que tengo en mi proyecto tengo 4 calderas de 65kW.
calculando según la UNE 60601:
4calderas*65kW*5cm2/kW=1300cm2
Si hago el hueco rectangular la longitud del lado mayor no debe ser superior a 1,5 veces la longitud del lado menor y la superficie se ha de aumentar un 5% por lo que la sup. útil queda 1365cm2.
Voy a poner una rejilla. Normalmente para predimensionar estimo una superficie libre de la rejilla del 50% por lo que la superficie de rejilla queda:
Sup=2*Sup util=2730cm2
Tomando L1=1,5L2 (siendo L1 y L2 los lados) me sale un rectángulo de dimensiones: 45*65
Hasta ahí no hay problema (supongo que no tengo errores en un cálculo tan simple)
La UNE también dice que Los orificios de entrada de aire que desembocan en los locales o recintos deben estar dispuestos de forma que su borde superior diste como máximo 50 cm del nivel del suelo.
Con esto me queda una diferencia de 5cm al suelo. Estando con está mi sala de calderas en la cubierta, me cargo la impermeabilización.
Una pregunta. ¿se admite poner más de una rejilla o poner la parte superior de la rejilla por encima de los 50cm?