Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
Avatar de Usuario
por
#312821
Hola, buenas,

Sabéis que normativa aplica, o hay que cumplir para "homologar" un quemador de gasolina?

El conjunto es un horno de secado, es un aparato diseñado con carácter "unico" (Si fuese de gas tengo claro que habría que cumplir con la IG-8), pero con gasolina ???

La instalación petrolífera deberá cumplir la IP-3, pero... el receptor de gasolina?

gracias
por
#313227
Si que había alguna norma UNE de quemadores de combustibles líquidos pero, aparte de la directiva de eficiencia energética que no es aplicable a equipos industriales, no conozco que exista reglamentación de homologación (salvo la directiva de máquinas, eso sí)
Avatar de Usuario
por
#313243
dome escribió:Hola, buenas,

Sabéis que normativa aplica, o hay que cumplir para "homologar" un quemador de gasolina?

El conjunto es un horno de secado, es un aparato diseñado con carácter "unico" (Si fuese de gas tengo claro que habría que cumplir con la IG-8), pero con gasolina ???

La instalación petrolífera deberá cumplir la IP-3, pero... el receptor de gasolina?

gracias


Cumple todo lo que pidan tanto para combustibles líquidos como para gaseosos y a rular.

es decir, de líquidos, como comentas el tema ip.3, depósito doble pared o cubeto, etc etc. Para el tema de trasiegos y tal, todo todo atex, porque en caso de fugas, se general vapores inflamables...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro