- 13 Mar 2013, 12:31
#318492
Buenos días;
Estamos realizando una instalación de gas en una cocina, o al menos una previsión (no sé la potencia exacta ahora mismo, aunque sobre unos 40 kW).
Pero la cocina es en un local en la planta baja de un centro comercial, y no hay posibilidad de sacar una ventilación vertical. Y a cualquier punto exterior hay al menos 15 metros, así que superamos los 10 m horizontales de la UNE 60670-6.
me han comentado la posibilidad de ventilación mecánica, pero en esa norma no encuentro la solución, ya que el punto 6.2 dice textualmente: "En cualquier caso, el total de los trmaos horizontales no debe ser superior a 10 m."
Y sí hay referencias a ventilación mecánica tratándose de calefactoras, pero para aparatos A, como es la cocina de los fogones, no.
Gracias de antemano!