Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
Avatar de Usuario
por
#52575
La norma UNE60620-3 apartado 4.3.1, hace referencia a una condición que evitaría la instalación de una VIS de máxima presión. La condición es la siguiente: MOPe≤MIPs.
Pero, le he dado muchas vueltas y no he encontrado ningún caso donde se pueda dar dicha condición.
¿Alguien puede echarle un vistazo y comprobarlo?
por
#57084
Está claro.
Si la presión a la entrada de la estación ya es menor que la MIP de la canalización de salida, dificilmente podrás superar esta aunque se estropee el regulador y deje pasar toda la presión.
De aquí a que realmente haya un caso en el que se de esto pues...