Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#182144
Buenas,

Segun el RITE, ¿Existe la posibilidad de evacuar los humos de una caldera mural estanca por fachada?, o ¿es imprescindible hacerlo por cubierta?.

El edifico se trata de unos vestuarios colectivos para un campo de futbol en el que en un sala se encuentra toda la instalación de acumulacion de agua solar y la caldera de apoyo de gas.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#182356
Salvado por la caldera de bajo NOx y sus parientes de clase 5
Avatar de Usuario
por
#182505
Según el RITE la evacuación de humos tiene que ser por cubierta salvo calderas de baja emisión de NOx o de clase 5.

Hay una excepción. En viviendas unifamiliares se puede evacuar por fachada una estanca.

No conozco el RITE, pero se me rompió la caldera el invierno pasado. :(