Hola a todos,

estoy redactando un proyecto donde voy a necesitar dos calderas de 125 kw cada una, y en la sala de calderas, además, pretendo colocar los climatizadores de la instalación de calefacción.

Dado que el RITE 2007 en IT 1.3.4.1.2.2 j) dice, respecto de los locales considerados como salas de máquinas:

"No podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la instalación", mi duda es si puedo alojar dichos climatizadores en la sala, ya que utilizarán exclusivamente el agua de dichas calderas (no enfriarán en verano, ya que los climatizadores serán exclusivamente para calefacción)

Asimismo, la sala de calderas tendrá dos alturas, en planta baja y con pared de superficie mecánica débil las calderas y acumuladores para ACS, y en planta primera, cuyo forjado será de chapa o religa metálica, los climatizadores

Veis algun problema en el planteamiento? En la UNE que regula las salas de calderas (no recuerdo si es la 60670 ó 60601) no he visto nada que no lo permita

Gracias
Avatar de Usuario
por
#184123
Hola Oscar11166,

Yo diria que segun el RITE en IT 1.3.4.1.2.1 "ambito de aplicacion", punto 1, solo considera "sala de maquinas" a aquellas donde se alojan los equipos de PRODUCCION de frio/calor y otros equipos AUXILIARES y ACCESORIOS.

No me parece que un climatizador sea un equipo auxiliar o accesorio de una caldera, además, si colocas los climatizadores junto a la caldera ¿como haces para evitar que el aire del climatizador no este contaminado por los humos de escape de la caldera?

Y lo de que "no podra ser usado para otros fines" pues desde luego, tal y como lo veo, descarta la opcion de instalar el climatizador en la sala de calderas ¿no crees?

A mi, en principio, no me parece adecuado, aunque no se ahora mismo si el RITE da lugar a un resquicio para que hagas como planteas.

Sal U2, :saludo
por
#231364
Hola a todos,

finalmente, previa consulta con la EIC que iba a pasar la inspección, colocamos no uno sino tres climatizadores, al acumulador del sistema solar térmico, un equipo de descalcificación para una instalación de Fogg-system, etc.

El criterio de la EIC fue que todas estas instalaciones eran parte intrínseca de la instalación...y pasamos la legalización de la sala de calderas sin más problemas.

Ya está funcionando...y hasta salió en prensa (no la sala de calderas, sino la instalación a la que alimentaban éstas)

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro