Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#238855
Buenos díaas.
Estoy viendo el RD919/2006 y no me queda claro si necesita proyecto una instalación que se compone de un depósito enterrado de propano que alimenta una cocina industrial para un comedor de un colegio.

En principio me dice el de la cocina que si es en superficie necesita 10 botellas de propano y no necesita proyecto, pero si es enterrado obligatoriamente si necesita.

¿Esto es asi?.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#238859
ITC ICG 03, punto 5.2 para saber si el deposito es obligado proyecto.

Respecto a la instalación , lo lleva si superas los 70Kw.

Puedes hacerlos conjuntos o independientes. Por ejemplo, proyecto para la instalación y memoria para el deposito si se diese el caso.
Avatar de Usuario
por
#238906
Así de memoria, si es de menos de 13.000 litros no necesita proyecto, si es de más si.