necesidad de instalacion de regulador estabilizador El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#334603
:saludo :comunidad Buenas a todos; Soy un tecnico de instalaciones de gas con poca experiencia en diseño efectivo de instalaciones. por lo que tras leer vuestros temas he querido informarme de como mejorar mi formación con experiencias.

el tema que expongo es " Cuando es necesaria la instalación de Reguladores estabilizadores de presion en segunda etapa de regulacion en instalaciones de gas".
Ejm.
Tenemos que proyectar una instalación de gran potencia de consumo (1000 kw) y la presion de suministro de gas es baja (0,15 bar) por lo que se me disparan los diametros de la instalación, pensamos en distribuir a mayor presion ( 0,055 bar) a la salida del armario de regulación y contaje, se puede crear toda la perdida de carga que se quiera?, siempre que no supere los 20m/s. Ademas a que presion se puede llegar a los aparatos de consumo p>20mbar?.
Es necesaria la instalación de reguladores estabilizadores o no y que beneficio tiene el colocarlos. es necesario colocarles vis de minima.

gracias a todos por las posibles respuestas.
Última edición por majf el 05 Feb 2014, 18:22, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#334609
Tengo que proyectar una :alarma gran instalación de 1000 kw para restaurante :alarma :alarma
Avatar de Usuario
por
#334622
majf escribió::saludo :comunidad Buenas a todos; Soy un tecnico de instalaciones de gas con poca experiencia en diseño efectivo de instalaciones. por lo que tras leer vuestros temas he querido informarme de como mejorar mi formación con experiencias.

el tema que expongo es " Cuando es necesaria la instalación de Reguladores estabilizadores de presion en segunda etapa de regulacion en instalaciones de gas".
Ejm.
Tenemos que proyectar una instalación de gran potencia de consumo (1000 kw) y la presion de suministro de gas es baja (0,15 bar) por lo que se me disparan los diametros de la instalación, pensamos en distribuir a mayor presion ( 0,055 bar) a la salida del armario de regulación y contaje, se puede crear toda la perdida de carga que se quiera?, siempre que no supere los 20m/s. Ademas a que presion se puede llegar a los aparatos de consumo p>20mbar?.
Es necesaria la instalación de reguladores estabilizadores o no y que beneficio tiene el colocarlos. es necesario colocarles vis de minima.

gracias a todos por las posibles respuestas.


Preguntas muchas cosas que darían para escribir un libro.
Cuatro comentarios:
0,15 bar es mas que 0,055bar....revisa eso. En cualquier caso, la presión no la decides tú sino la compañía distribuidora y con eso te las arreglas. Es posible que en tu localización se distribuya en dos presiones, lo normal es MPA (0.05-0.4bar) y MPB(0,4-4bar).
Acerca el armario en la medida de lo posible a los puntos de consumo. Los armarios de regulación se suelen suministrar tarados a 22mbar y a partir de ahí distribuyes...22mbar da para bastante....aun así si no te es suficiente siempre se pueden tarar a mayores presiones (hasta los 50mbar) teniendo la precaución que los receptores sueles necesitar una presión nominal de 20bar por lo que en este caso sí necesitarías un regulador cerca de los recetores para dejarlo a 22mbar.
Preséntate en el foro, en el hilo adecuado y seguimos.
por
#334642
la empresa suministradora entrega a 0,15 bar, y he pensado en distribuir a la salida de armario regulación a 0.055, si los calculos me dan presion de suministro en aparato a 0.025 bar. en el punto mas desfavorable, es necesario instalar estaabilizadores. Dado que no funciona la instalacion al 100 %, la presion podria alcanzar los 0.055 bar, por lo que ¿seria necesaria la instalación de los estabilizadores en cada zona de local?. estos ¿deben de llevar vis de minima?.
Avatar de Usuario
por
#334679
Si. Si distribuyes a 55mbar en cada local o grupo de receptores reduce a 25.
La Vis de mínima la tienes que tener en el armario de regulación. Ponerlo en los reguladores que te bajan a 25mbar no es necesario pero por lo poco que cuestan no está demás aunque todo depende de los receptores. Si todos tienen dispositivo de seguridad de corte de gas por falta de llama, no te hace falta.
Avatar de Usuario
por
#334807
pues ahora te vas a enterar de lo que queria decir so niñato...no me importa que me quiten puntos si doy una respuesta que de lugar a equivocacion en la solucion... pero por austarme de que te metas en un berejenal en el que te estas metiendo si demasioada idea y que por eso me puntues ennegativo.... por poner dos sirenitass..

niñato que eres un niñato.


no sabes ni en que presion estas trabajando y encima se siente una princesita ofendida
Última edición por arquimedes el 10 Feb 2014, 17:57, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#334808
y eres un niñato por que no tienes huevos de contestar aqui en publico y decir que es lo que te ha sentado mal y puntuas a la baja y a traicion...
por
#334812
NO SE SI SENTIRME ALUDIDO POR LAS OFENSAS DEL COMPAÑERO, SI HE REALIZADO ALGUNA VALORACION QUE OFENDA, PUES LO SIENTO, SOLO HE VALORADO TU APORTACIÓN AL PROBLEMA QUE PLANTEABA, PERO VEO QUE AQUI SE OFENDE LA GENTE PRONTO. NO CREO QUE SEA PROBLEMA DE TESTOSTERONA, NI DE PERSONAJES DE CUENTO.
lO DICHO SI TE HE OFENDIDO NO HA SIDO A DREDE, PERO SE VE QUE LA AUTOESTIMA NO ES EL FUERTE DE ALGUNOS.
GRACIAS A LOS QUE HAN RESPONDIDO APORTANDO ALGO, DESPUES SE PUEDE COMENTAR SI HE ERRADO EN ALGO EN EL PLANTEAMIENTO O APRECIACIÓN, PERO NO ES DE BUENA PERSONA NI PROFESIONAL EL OFENDER DETRAS DE UN TECLADO.
UN SALUDO
por
#334813
NO SE SI SENTIRME ALUDIDO POR LAS OFENSAS DEL COMPAÑERO, SI HE REALIZADO ALGUNA VALORACION QUE OFENDA, PUES LO SIENTO, SOLO HE VALORADO TU APORTACIÓN AL PROBLEMA QUE PLANTEABA, PERO VEO QUE AQUI SE OFENDE LA GENTE PRONTO. NO CREO QUE SEA PROBLEMA DE TESTOSTERONA, NI DE PERSONAJES DE CUENTO.
lO DICHO SI TE HE OFENDIDO NO HA SIDO A DREDE, PERO SE VE QUE LA AUTOESTIMA NO ES EL FUERTE DE ALGUNOS.
GRACIAS A LOS QUE HAN RESPONDIDO APORTANDO ALGO, DESPUES SE PUEDE COMENTAR SI HE ERRADO EN ALGO EN EL PLANTEAMIENTO O APRECIACIÓN, PERO NO ES DE BUENA PERSONA NI PROFESIONAL EL OFENDER DETRAS DE UN TECLADO.
UN SALUDO
Avatar de Usuario
por
#334814
no son ofensas, son realidades....o definicion...si te quisiese ofenderte te aseguro que no tendrias la menor duda di si estas o no ofendido.

no has valorado nada... simplemente no te he dado la respuesta a tu pregunta , que por cierto no tes has presentado incumpliendo las normas del foro y sin darte una vuelta por él para saber que lo que te puse era una broma que se pone muchisimas veces por mucha gente... y te has desahogado como un niño (niñato porque supongo que pelos en los mismismos tendras ya aunque te los afeites) que no me responde pues te castigo por niño malo...

porque ni siquieras en cuatro dias has agradecido nada a los compañeros que te han ayudado, hasta que no te he dado un toque y ahora vienes de educado y dando las gracias para ponerte el publico a tu favor. anda y que te ondulen.
por
#334815
SIGUE CON TU APRECIACION.
TAN PRONTO SUPE MI ERROR LO CORREGI, ME PRESENTE. COMO BIEN SABES SOY NUEVO EN ESTO.
PERO SIGUE SOY UN NIÑATO Y NO QUIERO SEGUIR HABLANDO EN TERMINOS OFENSIVOS.
ADIOS UN SALUDO.
Avatar de Usuario
por
#334816
jejej jefe de obra y no sabe distinguir entre baja presion y media presion... jejeje.... y con 38 y jefe de obra... que poquita correa tienes muchacho

por cierto a gritar a tu casa...
Avatar de Usuario
por
#334823
Contenido
Por que gitas majf ??

Respecto a la respuesta de Arqui, te estaba advirtiendo de lo "poco" habitual de tener un bar con 1MegaWatio de potencia instalada.. ; que sin ser el objeto base del hilo, si puede ser relevante ya que puede "destapar" algun mal entendido o erro.. .. pero veo que no lo has entendido, y optas por utilizar el tema de las puntuaciones a modo de represalia... ; en tal caso, que sepas no esta ese sistema "pensado" para dispensar "electro-schok" a modo de disciplina.
por
#334847
BUENAS A TODOS.

EN PRIMER LUGAR AGRADECER A TODOS VUESTRAS OPINIONES.
VOY A EXPLICARME UN POCO PORQUE ESTO PARECE UN GRAN MAL ENTENDIDO.
EN PRIMER LUGAR ES CIERTO QUE PLANTEE EL TEMA SIN LEER ATENTAMENTE LAS NORMAS, POR LO QUE COMETI EL ERROR DE NO PRESENTARME.
TRAS LA PRIMERA RESPUESTA, CREI QUE NO ERA ADECUADA A MI PROPUESTA, POR LO QUE MARQUE SOBRE LA MANO HACIA ABAJO, SIN SABER DE NUEVO QUE ELLO PODRIA MOLESTAR A ALGUIEN, A ARQUIMEDES.
DESPUES RECIBI EL MENSAJE DE QUE ESTABA SIN PRESENTAR, E INMEDIATAMENTE ME PRESENTE, PERO PARECE QUE FUE TARDE Y ARQUIMEDES SE MOLESTO Y EMPEZO A ESCRIBIR DE FORMA ALGO AIRADA SOBRE MI PERSONA, SIN LEER TAMPOCO MI PRESENTACIÓN.
AHORA CREO QUE ESTA ENTENDIDO LO QUE PASO, RECONOZCO MIS ERRORES DESDE EL PRINCIPIO, PERO CREO QUE EXISTEN PERSONAS MUY SENSIBLES A LOS MENSAJES DE APRECIACIÓN.
sI SE TRATA DE UN RESTAURANTE, DE 3 COCINAS Y 2 SISTEMAS DE CALEFACCIÓN. QUE SE ALIMENTA DE 2 TANQUES DE PROPANO Y ME HAN PROPUESTO ADECUAR A GAS NATURAL, PERO LA RED ES DE TAN SOLO 0,15 BAR Y LAS DIMENSIONES SON DE LONGITUDES DE MAS DE 100M POR LO QUE LOS DIÁMETROS SE DISPARAN MUY PRONTO.

CREO QUE SERIA MEJOR PEDIR ALGUNA EXPLICACION ADICIONAL , ANTES DE ESCRIBIR EN TERMINOS DE DEFENSA.

LO COMENTADO, NO QUERIA MOLESTAR A LOS ENTENDIDOS.
Avatar de Usuario
por
#334848
Contenido
No escribas en mayúsculas por favor. También lo ponen las normas de participación......
9) Redacte sus intervenciones de forma adecuada: no escriba en mayúsculas, procure cuidar la ortografía y gramática, no utilice pseudo-lenguaje sms, etc.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro