con esos números, de minihidráulica nada. Es una central en toda regla!
si tienes Q, y H, ya puedes calcular P. En función del caudal está tu potencia.
La turbina, con ese pedazo de salto será casi seguro una pelton. Considera que su rendimiento es de un 80 % (que puede ser algo mas, pero entre las pérdidas por regulación, alternador, etc etc, te va a dar una buena aproximación.
La altura teóricamente serían esos 100 mas el tubo de descarga (usualmente esos 2 metros que dices), por lo que serían 102 m.
Ćon la curva de caudales calculate las pérdidas de carga de la forzada, (que serán distintas para cada caudal) y eso se lo restas a la altura efectiva. Si no me dejo nada, ya tienes la "teoría" de tu salto resuelta.
Saludos
Luis