Dimensionado ventilación natural de vestíbulo protegido (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#148993
Estoy intentando hacer un calculo de vestibulo protegido ( ventilacion), tengo un vestibulo que da a la calle este es protegido, puedo hacer por ventilación natural y no sé que caudal cojer para el dimensionado de las rejillas de entrada y salida, podeís hecharme una mano????, anticipadamente muchas gracias

( he mirado en buscar y no logro encontrar nada en los hilos anteriores)
por
#149000
Acabo de leer en SOLER PALAU que comentan que ara vestibulos es 30r/h, ¿ es correcto? con el CTE
por
#149046
Hola,

en principio no te hace falta saber ningún tipo de caudal, ya que según el CTE-DB SI, concretamente en el SI A-Terminología Pasillo protegido, te indica como debes de realizar el dimensionamiento de la ventilación de pasillos protegidos:

"Si la ventilación es mediante ventanas o huecos, la superficie de ventilación será, como mínimo, 0,2*L m², siendo L la longitud del pasillo en m."

un saludo
Avatar de Usuario
por
#149403
Thor5 escribió:Estoy intentando hacer un calculo de vestibulo protegido ( ventilacion), tengo un vestibulo que da a la calle este es protegido, puedo hacer por ventilación natural y no sé que caudal cojer para el dimensionado de las rejillas de entrada y salida, podeís hecharme una mano????, anticipadamente muchas gracias

( he mirado en buscar y no logro encontrar nada en los hilos anteriores)


Esto es la bomba :yep .

¿Pero tú te has mirado el DB SI? :mira
por
#149666
:( pues si que lo he leido, por lo menos unas 6 veces para ver como lo tenía que hacer, pero no logro verlo....... aghhhh que cazurro......... pero todavía sigo igual
Avatar de Usuario
por
#150531
Thor5 escribió::( pues si que lo he leido, por lo menos unas 6 veces para ver como lo tenía que hacer, pero no logro verlo....... aghhhh que cazurro......... pero todavía sigo igual


Dioj mío :shock: :

Imagen

y...

Imagen

:usuario
por
#153198
Hola compañeros,
Creo que lo primero que hay que tener en cuenta para la ventilación de un vestibulo de independencia, es que zonas comunican a este.
En el CTE dice:
(...)
-Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas estarán ventilados conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.
(...)

Si no es el vestibulo de un escalera de especialmente protegida no es necesario ventilarlo.

Un saludo,
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro