inca escribió:Me han consultado si hay alguna normativa que impida el colocar la tipica cadena que se pone en las puertas de los domicilios para ver quien llama, pero en las puertas de las habitaciones de un hotel.
Por logica, pienso que no se pueden poner, ya que si para calcular el recorrido de evacuacion, tenemos que dimensionarlo desde el fondo de la habitacion, quiere decir que la puerta de la habitacion es una salida de evacuacion, con lo que deberia cumplir las mismas normas que las de pasillo, y por lo tanto, tiene que poder abrirse actuando sobre un solo mecanismo de apertura, sin embargo, al no ser salida de planta ni de edificio, ni estar prevista para evacuar mas de 50 personas, no tiene por que cumplir esto.
Creo que me estoy liando. El caso es que me imagino al cliente en un incendio, intentando quitar la cadena para poder salir, y la logica me dice que no es correcto.
Sí que te estás liando:
Origen de evacuación
Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc.