Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#244365
Según CTE actualizado:

"El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas."

1)Por tanto si la aportación máxima de 120l/plaza.s, ¿se puede dejar sin aportación (como antiguamente describía el CTE)?

2) ¿Por qué deben cerrarse las compuertas automáticas de las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo (no quitarían caudal de extracción)?

Gracias de antemano una vez más. Espero vuestras respuestas.

:saludo :saludo :saludo
Avatar de Usuario
por
#244367
eccdreded escribió:Según CTE actualizado:

"El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas."

1)Por tanto si la aportación máxima de 120l/plaza.s, ¿se puede dejar sin aportación (como antiguamente describía el CTE)? No entiendo la pregunta.

2) ¿Por qué deben cerrarse las compuertas automáticas de las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo (no quitarían caudal de extracción)? Para evitar que el humo del incendio vaya hacia abajo y nos deje sin respiración

Gracias de antemano una vez más. Espero vuestras respuestas.

:saludo :saludo :saludo
por
#244392
Sin aportación mecánica, si, te la puedes ahorrar. Pero siempre dejarás unas aberturas para la la admisión de aire. no?
¿Las compuertas cerradas quitan caudal? Pues en teoría un poco, pero los ventiladores en caso de incendio tienen bastante pitera y supongo que cumplirían, pero yo al menos nunca he hecho ese calculo, ¿alguien si?
saludos!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro