Si no está recogido en ningún reglamento ni en ninguna norma, como dices, no queda otra que solucionar el problema con el "criterio del proyectista".
¿Que hay que conseguir? ¿Cuál es el el objetivo? : ventilar . Pues hágase y trasládense los criterios de ventilación del recinto a la propiedad para que los incorpore en su organización. Y evidentemente, refléjese en la documentación del proyecto u obra realizada.
Si me preguntas a mí, yo hablaría con el cliente para saber cual es el tiempo aceptable para poder disponer de la sala de nuevo, tras un disparo accidental del FM200: Y en función de la respuesta diseñaría la capacidad del sistema de ventilación de la sala.
(Y no me planteo la cuestión del tiempo de ventilación en el supuesto de haber sufrido un incendio real en el CPD porque ahí habrá otras prioridades mayores...
).
Un saludo.

¿Que hay que conseguir? ¿Cuál es el el objetivo? : ventilar . Pues hágase y trasládense los criterios de ventilación del recinto a la propiedad para que los incorpore en su organización. Y evidentemente, refléjese en la documentación del proyecto u obra realizada.
Si me preguntas a mí, yo hablaría con el cliente para saber cual es el tiempo aceptable para poder disponer de la sala de nuevo, tras un disparo accidental del FM200: Y en función de la respuesta diseñaría la capacidad del sistema de ventilación de la sala.
(Y no me planteo la cuestión del tiempo de ventilación en el supuesto de haber sufrido un incendio real en el CPD porque ahí habrá otras prioridades mayores...

Un saludo.