Hola nuevamente,
Ya he podido consultar la UNE 23.500 y esta es mi interpretación:
En el apartado 6.4.4.3, suministro eléctrico, dice:
"Para proteger los cables de la exposición directa al fuego, estos deberán pasar por el exterior del edificio o atravesar solo las zonas donde el riesgo de fuego sea despreciable y que estén separadas de cualquier riesgo significativo mediante paredes, tabiques o suelos con una resistencia al fuego no inferior a 60 minutos, o deben recibir una protección directa adicional o estar enterrados"
Por lo que entiendo, que aunque no es pública concurrencia, como los cables irán por el interior de la nave y no se van a emplear las otras soluciones de protección que se mencionan, el cable si debe ser AS+.
Esta es mi conclusión y aquí la dejo por si a alguno le viene bien o quiere discutirla.
Saludos