Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#354808
Hola,

Estoy preparando un proyecto para un almacén que no es pública concurrencia.

Me surge la duda de si los cables del circuito eléctrico del grupo deben ser AS+.

A falta de mirar la UNE 23500, sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, que no la tengo a mano ahora mismo, no encuentro nada que diga que si.

¿Sabéis si son obligatorios?

Gracias
por
#354834
Hola nuevamente,

Ya he podido consultar la UNE 23.500 y esta es mi interpretación:

En el apartado 6.4.4.3, suministro eléctrico, dice:

"Para proteger los cables de la exposición directa al fuego, estos deberán pasar por el exterior del edificio o atravesar solo las zonas donde el riesgo de fuego sea despreciable y que estén separadas de cualquier riesgo significativo mediante paredes, tabiques o suelos con una resistencia al fuego no inferior a 60 minutos, o deben recibir una protección directa adicional o estar enterrados"

Por lo que entiendo, que aunque no es pública concurrencia, como los cables irán por el interior de la nave y no se van a emplear las otras soluciones de protección que se mencionan, el cable si debe ser AS+.

Esta es mi conclusión y aquí la dejo por si a alguno le viene bien o quiere discutirla.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#355041
Efectivamente lo mas fácil es instalar cables tipo SZ1-K (AS+). Cable libre de halógenos y resistente al fuego. Nos dan una continuidad eléctrica a 842 ºC durante 90 minutos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro