Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#25746
Sabeis decirme para uso administrativo cual es la distancia maxima entre pulsadires o donde lo puedo ver. Creo que eran 25m pero no estoy seguro.

gracias
por
#25747
""Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros.""

saludos
por
#25749
gracias
por
#25752
Te añado lo siguiente para que lo tengas en cuenta:

""Los pulsadores de alarma deberán situarse en las rutas de salida de emergencia, junto a cada puerta de acceso a las escaleras de emergencia (en el interior o en el exterior) y en cada salida al aire libre. También se pueden situar en las proximidades de zonas de riesgos especiales.""

saludos
por
#25974
Si además de lo que dice TAMA , puedes diseñar la instalación para que la mayoría coincidan junto a las bies mejor .

SALUDOS :saludo
por
#26823
gracias y muy util vuestros consejos