#102008
Recientemente estuve en vuelto en la fabricación de un gabinete de protección para transformadores a hacer utilizados en la represa de Carraízo. En este me solicitaban a demás de la protección de sobre corriente (50/51) y diferencial (87), una protección de fallas a tierra por un relé 59G. Este se alimenta de unos TP’s conectados en estrella – delta partida (wye – broken delta). Al ocurrir una falla a tierra en el primario, se producen unos voltajes de secuencia cero en el secundario los cuales activan el relé.

Como parte de esta aplicación se utiliza una resistencia en paralelo con la bobina del relé para evitar la ferroresonancia. Fue tan difícil conseguírsete valor de esta resistencia lo que me motivo a escribir en este foro. Esta resistencia impone una carga a los TP’s la cual debe estar en este tipo de configuración entre 25% al 100% de su capacidad termal en va.

Formulas básicas:

Sr = Vr I
R = Vr^2 / Sr
Sr = Vr^2 / R

En el peor de los casos el voltaje de la resistencia. Vr = 3 Vo (voltaje de secuencia cero o voltaje de un pt monofásico)

-Si la configuración se realiza con tres pt’s monofásicos la formula sigue asi:

R = Vr^2 / Sr = (3 Vo)^2 / Vr I = (3 Vo)^2 / 3 Vo I = (3 Vo)^2 / 3 Spt = 9 Vo^2 / 3 Spt

R = 3 Vo^2 / Spt

Donde Spt es la capacidad termal en va para un pt.

-Para pt’s trifásicos los valores en va están dados para la unidad completa. La formula será asi:

R = (3 Vo)^2 / 3 Vo If = (3 Vo) ^2 / (3 (Stt / 3^0.5)

R = 3(3^0.5) Vo^2 / Stt

Donde Stt es la capacidad termal en va para un pt trifásico.

Nota: es importante no excederse de la corriente de fase del TP (If) para evitar una sobre carga. Conociendo que If = IL / 3^0.5

Los resultados están dados para un 100% de carga, para ser llevados al 25% solo necesitamos que:

R = Rf / 0.25

También los TP’s para uso de medición y protección con otras configuraciones puede llevar resistencias de carga las cuales no deberán exceder se de 4% a un 6% de su capacidad termal ya que afectaría su lectura o su burden. La formulas para determinar esos resultados varían de las arriba, pero son fáciles de determinar.
Avatar de Usuario
por
#102010
He seguido buscando información para calcular la resistencia a utilizarse en la configuración de TP’s conectados en estrella – delta partida (wye – broken delta) para detección de fallas a tierra (59G). Como todas ellas, esta enfocada en limitar el efecto de ferroresonancia.

La formula va como sigue:

R = 100(La/N^2)

Donde "La" es la inductancia en milihenrios del primario del pt y "N" es el rateo del transformador.

Documento para descarga http://www.geocities.com/foroelectrico/ ... /ferro.zip
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro