tengo que instalar un trafo de intensidad a la salida de una celda de medida, la potencia contratada a ENDESA son 953KW, realizando los calculos segun la normativa de ENDESA, me sale a colocar un trafo de 60/5 A, calculos realizados siguiendo el capitulo 7 de las normas de ENDESA, relativo a equipos de medida.


el transformador de potencia que instalaremos es un 1250KVA.

¿ Creeis que es correcto?
por
#103778
Creo que el rango de trabajo debe de cumplir que la medida supere cuando menos el 45% del rango del TI.
por
#103887
He hablado con el departamento de medida de ENDESA, y me confirman que efectivamente instale un trafo de intensidad doble 30/60/5A.
Avatar de Usuario
por
#104612
La compañía te ha pedido unos trafos con doble primario, ¿Pero te han dicho algo sobre el secundario?

Echa un ojo a este post: http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=13223

Aunque igual es demasiado tarde para que cambies el pedido de los TI.