Bueeeenas otra vez tengo una didulla con el tema de la desclasificacion de un aparcamiento subterráneo. El tema es que antes de realizar la ventilación clasifico el aparcamiento como CLASE I ZONA 1 segun la UNE-EN 60079-10, bueno una vez realizada la ventilacion y según la tabla B.1 de la misma UNE el garaje se desclasifica como CLASE I ZONA 2, ahora bien a la hora de calcularme el volúmen peligroso me sale que la altura de dicho volumen es de 0,30 metros desde el suelo del aparcamiento, bien mi duda consiste en lo siguiente: ¿como clasifico el garaje atendiendo a este volumen peligroso? Segun yo tengo las siguientes opciones:
1) desde el suelo hasta los 0,30m CLASE I ZONA 2 y desde los 0,30m hasta el techo ZONA NO PELIGROSA
2)desde el suelo hasta los 0,30m CLASE I ZONA 1 y desde los 0,30m hasta el techo CLASE I ZONA 2.
Espero haberlo explicao bien y a ver si me podeis echar una manita con el tema porque como podeis comprobar ando un poco pez :? .
Bueno espero respuestasssss y gracias!!!!
por
#105359
Hola

Desde el suelo hasta 0.3 m zona 1 y el resto se desclasifica, es decir instalacion electrica convencional.

un saludo
Avatar de Usuario
por
#105407
jcarlospelli escribió:Hola

Desde el suelo hasta 0.3 m zona 1 y el resto se desclasifica, es decir instalacion electrica convencional.

un saludo


Exactamente. :yep :yep :yep
por
#105454
oooookkk muchas gracias, asi lo haré!!!!
por
#105467
Is so easy!!
:botando
por
#105486
Gracias a todos por las respuestas de verdad, pero ahora me a entrado otra duda, entonces los escapes de los coches junto cn las bombas y componentes del motor de los mismo los tendre que considerar como grado de escape primario para poder asi clasificar el local como CLASE I ZONA 1 no?
por
#105494
No es por nada pero creo que deberias buscar en el foro puesto que existe documentacion y opiniones de mucha calidad y que resuelven todos las dudas.


un saludo
por
#105505
no si es verdad que e encontrao mucha informacion de calidad, pero al final siempre me entra la misma duda, como clasificar de inicio el garaje si como zona 1 o como zona 2, unos dicen una cosa y otros otra, al final me e decantao por la zona 1 pero a la hora de entrar en la tabla B1 de la norma UNE-EN 60079 ya me lio porque si es zona 1 el escape debe ser primario y en todos los sitios q he leido del foro pone q en un garaje el escape de los coches es de tipo secundario, asi q ya me armo un foyon con el tema de la tabla y la desclasificacion, y por eso pregunto porque veo q leyendo lo unico q stoy consiguiendo es liarme mas todavia.
por
#105619
Bueno al final del todo he adoptado la siguiente solcion: he clasificado el grado de escape dentro del aparcamiento como primario, con ello puedo clasificar inicialmente el aparcamiento como CLASE I ZONA 1, luego e realizado los calculos del volumen teórico para los dos sotanos y me ha dado una altura del volumen peligroso de 0,66m en el sotano 1 y 0,68m en el sotano 2. Por criterios de diseño he aumentado la zona de volumen peligroso hasta 1m para los dos sotanos, con lo q la desclasificación me ha quedado como sigue:

- Desde el suelo hasta 1m: CLASE I ZONA 1
- Desde 1m hasta el techo: ZONA NO PELIGROSA

Que os parece? Espero q este bien porque estoy deseando terminar con el tema este de la venilación. De todas maneras acepto, claro esta, opiniones de todos.

Muchas gracias por escucharme y espero vuestras respuestas.

PD: perdonad por ser tan pesao jejejej :amo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro