Bueno al final del todo he adoptado la siguiente solcion: he clasificado el grado de escape dentro del aparcamiento como primario, con ello puedo clasificar inicialmente el aparcamiento como CLASE I ZONA 1, luego e realizado los calculos del volumen teórico para los dos sotanos y me ha dado una altura del volumen peligroso de 0,66m en el sotano 1 y 0,68m en el sotano 2. Por criterios de diseño he aumentado la zona de volumen peligroso hasta 1m para los dos sotanos, con lo q la desclasificación me ha quedado como sigue:
- Desde el suelo hasta 1m: CLASE I ZONA 1
- Desde 1m hasta el techo: ZONA NO PELIGROSA
Que os parece? Espero q este bien porque estoy deseando terminar con el tema este de la venilación. De todas maneras acepto, claro esta, opiniones de todos.
Muchas gracias por escucharme y espero vuestras respuestas.
PD: perdonad por ser tan pesao jejejej