José Miguel escribió:Partiendo de la premisa de que "TODAS" las líneas deben estar protegidas a sobrecargas y cortocircuitos y que un interruptor de corte en carga, según tengo entendido (si me equivoco corregidme por favor), sólo nos permite cortar la intensidad que pasa por el mismo a voluntad, pues un interruptor de corte en carga como único dispositivo de "protección" en una línea nos asegura que ese circuito no está protegido ni a sobrecargas ni a cortocircuitos.
Efectivamente, ese es el uso del interruptor de corte en carga.
Evidentemente, no estoy hablando de que el único elemento de protección sea el ICC, sino que ya estaría protegida la línea desde el cuadro anterior.
Para ser sincero, para intensidades de 100-125A, incluso 160, no me planteo poner un ICC, sino sólo magnetotérmico. Pero cuando hay que poner automáticos de 1000 euros para arriba...