amoebius escribió:(...)
Concluyendo:
lo que quiero hacer es poner una CGP de la que saldría una LGA (95mm2) hasta una caja de distribución en su parte superior. En esta caja colocaría fusibles para locales y talleres y, unos fusibles para la línea que subiría a las viviendas (una LGA viviendas) de sección 50mm2.
Yo diría que técnicamente es más que correcto, porque no estoy cambiando la sección del cable sin protegerlo.
¿Se puede hacer esto?
Gracias y un saludo!
Si no me equivoco estás hablando de utilizar el esquema 2.2.3 de la ITC-BT-12, pero fíjate en que la LGA es la que sigue hasta la última centralización de contadores, desde las cajas de derivación hasta las centralizaciones no se considera LGA.
Aquí en Canarias ya te digo que debes poner esas cajas de derivación dentro de las centralizaciones de contadores y la LGA debe entrar en la caja y salir a "coser" otra centralización, mientras que la línea que va desde la caja de derivación hasta la protección de la centralización ya si puede tener una sección distinta.
Pero no sé por tu zona cómo lo resolverán.
Saludos.