osca escribió:jcriti, de acuerdo con que puedes dejar nada sin protejer, pero las líneas que salen de un cuadro ya estan protejidas contra contactos indirectos ya que son de clase II, no necesitarían protección diferencial, ami punto de vista.
En efecto, si son clase II doble aislamiento etc.. pero el tema es para prevenir deterioros, por ejemplo por obras o por roedores, rozamientos etc..
Por otro lado, el texto en el REBT sobre clase de aislamiento II se refiere a receptores.. No se si entraría dentro de eso una linea.
Aquí, curiosamente
no se pretende proteger tanto contra contactos ya no indirectos siquiera, por que no hay estructura metálica normalmente, sino contra fugas en la linea ( linea subterránea por ejemplo)
Ten presente que si no pones el ID, y una cable se pela, seria necesario que se fugase un I igual a la del MT, para que disparase una protección térmica o magnética.. eso puede hacer que estés perdiendo 50A al suelo, y si aguas arriba no hay ID, no salta nadie..
Ahora mismo, no estoy seguro si en el REBT viene texto alguno que te obliga a este punto, pero si te aseguro que si vas a industria con la linea sin proteger, te buscan vueltas. Por lo menos por aquí..
Hagamos pues caso a lo que bien dice el Sr. Bolado en su firma..