ito escribió:Lo normal es poner válvulas de tres vías en cada fan-coil y luego equilibrar hidráulicamente la instalación, o bien haciendo retorno invertido, o bien haciendo equilibrado con válvulas (k-flow por ejemplo)en las tuberías principales.
Esta última opción no la he usado.

Refloto este hilo porque me gustaría consultar la siguiente duda:
¿Funciona correctamente la instalación si la realizo con retorno invertido, aunque los fancoils existentes en el anillo sean de dimensiones muy diferentes?
Teoricamente aunque el cuadal es diferente en cada aparato, con el retorno invertido y una correcta selección de diametros, el sistema debería estar corerctamente equilibrado.
Sin embargo al tratarse de una anillo con aparatos de caudales muy diferente me da la sensación de que sería mas facil que se desequilibrase y no se si sería mas recomendable instalar k-flaw.