Recuperadores entalpicos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
Avatar de Usuario
por
#113374
Hola a todos,

¿alguien conoce algun recuperador entalpico que cumpla el RITE para IDA3?

Saludos
Avatar de Usuario
por
#113381
Hola Franele,

Lo que determina las caracteristicas del recuperador es su eficiencia mínima y pérdidas de presión máximas en función de las horas de utilización y del caudal de aire trasegado. (IT.1.2.4.5.2).

Hay recuperadores que sólo llegan al 50% de eficiencia y en función del uso que le des te vale o no. Para una discoteca necesitaras un recuperador impresionante y para un restaurante de no fumadores con uno que llegue al 50% te valdra. Como siempre, a más azucar, más dulce.

Mirate S&P, Aspirnova,... Mitsubishi ha sacado unos muy guapos con eficiencias de hasta el 80% pero el precio es desorbitado (entre 15.000€ y 25.000€) Recuperadores SAF HQR.

Saludos,

El Conde
Avatar de Usuario
por
#113383
Hola El Conde,

El Conde escribió:Hola Franele,

Lo que determina las caracteristicas del recuperador es su eficiencia mínima y pérdidas de presión máximas en función de las horas de utilización y del caudal de aire trasegado. (IT.1.2.4.5.2).

Hay recuperadores que sólo llegan al 50% de eficiencia y en función del uso que le des te vale o no. Para una discoteca necesitaras un recuperador impresionante y para un restaurante de no fumadores con uno que llegue al 50% te valdra. Como siempre, a más azucar, más dulce.

Mirate S&P, Aspirnova,... Mitsubishi ha sacado unos muy guapos con eficiencias de hasta el 80% pero el precio es desorbitado (entre 15.000€ y 25.000€) Recuperadores SAF HQR.

Saludos,

El Conde


Primero de todo gracias por tu pronta respuesta.
El tema de los filtros ¿hay alguno que lo cumpla para un IDA3?, por ahi iba mi pregunta

Saludos
Avatar de Usuario
por
#113385
Hola de nuevo El Conde,

El Conde escribió:Hola Franele,

Mirate S&P, Aspirnova,... Mitsubishi ha sacado unos muy guapos con eficiencias de hasta el 80% pero el precio es desorbitado (entre 15.000€ y 25.000€) Recuperadores SAF HQR.

Saludos,

El Conde


S&P creo que no tienen entalpicos, solo sensibles.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#113420
Hoy he ido a Industria, de mi comunidad y me ha dicho, literalmente, os lo juro:

"Ahora mismo no hay nada en el mercado que cumpla, a no ser que hagas un invento"

Y yo les he dicho, y si vais a hacer una inspección? y me han dicho, os lo juro de nuevo.

"No vamos"
Avatar de Usuario
por
#113486
Muy buenas Franele,

Perdona, estaba en un curso de RITE que nos esta dando un amigo de Mazinger.

Tienes recuperadores a la carta, por ejemplo, en salvador escoda:

http://www.tallerdelclima.com/docs/Cata ... al_8.1.pdf

Como dice Palito, no hay nada que cumpla, porque tienes que meter un F6 para IDA3 y este filtro tiene una perdida de presión de 250Pa, y la máxima permitida para un recuperador medio es de 200Pa.

¿Hay alguna razon por la que pidas un recuperador entalpico? Pensaba que la diferencia entre un recuperador estatico y uno rotativo estaba en el eficiencia. Aqui me pierdo.

Si tienes un rato, mirate las paginas 92, 93 y 94 del documentos de "Comentarios RITE 2007" del Idae. Te hacen un ejemplo con 2 tipos de recuperadores, con filtros F6, etc. Aunque el amigo de Mazinger dice que el documento no vale nada para mi es de gran ayuda.

Esto de los recuperadores es un tema delicadito. Estoy viendo que este reglamento está generando mucha polémica y se tendrá que revisar porque deja muchas cosas en el aire.

Palito, lo de las inspecciones lo daba por hecho...

Saludos,

El Conde
Avatar de Usuario
por
#113498
El Conde escribió:Esto de los recuperadores es un tema delicadito. Estoy viendo que este reglamento está generando mucha polémica y se tendrá que revisar porque deja muchas cosas en el aire.



¿solo el tema de los recuperadores?, con todos mis respetos quien redactó el RITE no durmió en todo la noche :fumeta :fumeta , hay párrafos que no hay por donde pillarlos y los cursos que he ehcho hasta ahora no me aclaran nada. Creo que los colegios deberían tomar cartas ene l asunto y hacer como se hizo en el anterior reglamento de incendios de establecimientos industriales, .....derogarlo hasta sacar algo con sentido. :cabezazo :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#113501
MINERVA escribió:
El Conde escribió:Esto de los recuperadores es un tema delicadito. Estoy viendo que este reglamento está generando mucha polémica y se tendrá que revisar porque deja muchas cosas en el aire.



¿solo el tema de los recuperadores?, con todos mis respetos quien redactó el RITE no durmió en todo la noche :fumeta :fumeta , hay párrafos que no hay por donde pillarlos y los cursos que he ehcho hasta ahora no me aclaran nada. Creo que los colegios deberían tomar cartas ene l asunto y hacer como se hizo en el anterior reglamento de incendios de establecimientos industriales, .....derogarlo hasta sacar algo con sentido. :cabezazo :cabezazo


VOTO A FAVOR DE LO QUE DICE MINERVA!! Que lo deroguen antes de que empiece a hacer mi primer proyecto con RITE 2007...toy acojonao!!! :partiendo :partiendo :partiendo
Avatar de Usuario
por
#113503
Rafa_Parri escribió:VOTO A FAVOR DE LO QUE DICE MINERVA!! Que lo deroguen antes de que empiece a hacer mi primer proyecto con RITE 2007...toy acojonao!!! :partiendo :partiendo :partiendo


Bueno pues que te pille confesado, porque es "divertido" ver como todo el mundo escurre el bulto. Y que no te se ocurra consultar dudas.....que no tiene nadie ni idea, baste observar como en éste foro nos volvemos locos.

:usuario
Avatar de Usuario
por
#113506
MINERVA escribió:
Rafa_Parri escribió:VOTO A FAVOR DE LO QUE DICE MINERVA!! Que lo deroguen antes de que empiece a hacer mi primer proyecto con RITE 2007...toy acojonao!!! :partiendo :partiendo :partiendo


Bueno pues que te pille confesado, porque es "divertido" ver como todo el mundo escurre el bulto. Y que no te se ocurra consultar dudas.....que no tiene nadie ni idea, baste observar como en éste foro nos volvemos locos.

:usuario


Yo ya he escurrido el bulto un par de veces como he podido :partiendo :partiendo , pero en esta ocasion...... :nono :nono

Lo de que nadie tiene ni idea es curiosamente lo que me tiene algo mas tranquilo, por aquello de que en el pais de los ciegos el tuerto es el rey. Sinceramente, creo que ni en el colegio sabrán por donde pillarlo
Avatar de Usuario
por
#113523
Hola El Conde,

El Conde escribió:Como dice Palito, no hay nada que cumpla, porque tienes que meter un F6 para IDA3 y este filtro tiene una perdida de presión de 250Pa, y la máxima permitida para un recuperador medio es de 200Pa.


¿No se deberia poner ademas de los F6 un F7 en la salida del aire ya tratado?.

El Conde escribió:¿Hay alguna razon por la que pidas un recuperador entalpico? Pensaba que la diferencia entre un recuperador estatico y uno rotativo estaba en el eficiencia. Aqui me pierdo.


Yo estoy empezando en esto y tambien me pierdo, pero aparte de la eficiencia, creo que tambien se "controla" algo la humedad del aire, con los estaticos creo que se deberia de poner "algo supletorio" para el control de esta humedad.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro