No es el RZ1-k(AS) pero depende de la aplicación es fácil que sea sustituible por ese.
En realidad viene a ser similar un DZ1-k(AS) con aislamiento de etileno propileno el HEPR.
Lo que viene a decir la ficha técnica suya, que mire yo hace poco es:
-Aislamiento Etileno propileno tipo G7
-R significa que es unipolar y OR multipolar.
-La cubierta es PVC con baja emisión de humos y no propagador del incendio. Esto es algo contradictorio, un PVC con Cloro es díficil que sea libre de halógenos. Realmente querrán decir material termoplástico de baja emisión de humos, vamos parecido que no se si igual que el Z1 nuestro.
-que es un cable flexible clase 5.(-K) para nosotros.
Lo más parecido en España es el DZ1-k(AS) norma UNE 21123-5 y con otro tipo de aislamiento(XLPE en lugar de Etileno propileno) el RZ1-k(AS) UNE 21123-4.
Si dices la aplicación para la que lo usan, te puedo decir si te vale el Rz1-k(AS) o no.
Más información mira aquí
Por cierto, no será para unas instalaciones en una estación de esquí no??
Es por curiosidad que hace poco, me llego a mi un proyecto con ese cable.
Un saludo
En realidad viene a ser similar un DZ1-k(AS) con aislamiento de etileno propileno el HEPR.
Lo que viene a decir la ficha técnica suya, que mire yo hace poco es:
-Aislamiento Etileno propileno tipo G7
-R significa que es unipolar y OR multipolar.
-La cubierta es PVC con baja emisión de humos y no propagador del incendio. Esto es algo contradictorio, un PVC con Cloro es díficil que sea libre de halógenos. Realmente querrán decir material termoplástico de baja emisión de humos, vamos parecido que no se si igual que el Z1 nuestro.
-que es un cable flexible clase 5.(-K) para nosotros.
Lo más parecido en España es el DZ1-k(AS) norma UNE 21123-5 y con otro tipo de aislamiento(XLPE en lugar de Etileno propileno) el RZ1-k(AS) UNE 21123-4.
Si dices la aplicación para la que lo usan, te puedo decir si te vale el Rz1-k(AS) o no.
Más información mira aquí
Por cierto, no será para unas instalaciones en una estación de esquí no??
Es por curiosidad que hace poco, me llego a mi un proyecto con ese cable.
Un saludo