AliciaMalaga escribió:En cuanto a lo de los magnetotermicos?
En cuento al C4, en el actual reglamento, no se usa un solo circuito, se pone desglosado en tres. En unos solo era en el REBT del 73.
El C4 como dices se puede poner en uno solo, si pones protecciones o fusibles en cada toma de forma independiente ( en la base me refiero) o desglosado en tres de 16A, Sin que ello suponga un cambio de modo de electrificación. Aunque como digo, se monta siempre como tres circuitos, porque lo de poner fusible en cada base de enchufe o protección MT ne la misma base, no es practico.
Lo que si es imprescindible es protección INDEPENDIZADA para cada uno de los circuitos, sea en la base de enchufe o en el cuadro.
ITC 25 Punto 3. Tabla 1.
En la nota (8) te dice :
Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional.
En cuanto al C5, recuerda que una base de enchufes de con varios enchufes en un solo módulo, se considera como uno solo. Así que una toma por ejemplo en la cocina, o en el salón de esas que son 4 enchufes, se computa como una sola.