jonamu escribió:MAZINGER escribió:el que te dice jmamores muy acertadamente te cabe en 2.20 por 2.60 siendo 2.60 la fachada, como norma general.

Mazinger, por tenerlo presente; Iberdrola acepta este tipo de trafos en edificio por norma general? es decir, solo necesitas 5.72 m2 de planta? hay de 630 KVA?
cuando dices por norma general, que se sale de la norma general?
Muchas gracias
Hombre, me refiero a que no le digas al arquitecto que te deje 2.20 por 2.60 y listos, que con esto he visto barbaridades...
si te dejan 2.20 en fachada, ya no te vale, si en alguna esquina o pared hay pilares, puede que no te valga... etc...
a eso me refiero cuando te digo por norma general...
Los hay de 630 y hace unos días han energizado uno que proyecté en la zona.
Ojo que tiene su norma particular de Iberdrola (Centros de Transformación Integrados) donde te regula por ejemplo, el máximo número de salidas que puede tener el CB.