Hola Alicia.
En primer lugar me sorprende que tengas como referencia la ITC 07, sobre conducciones enterradas. Es al 14 la de apliacación y su Guia. En esta en concreto te viene la Tabla A de secciones para los cables en las lineas LGA.
Sección del Neutro
Te remito a la Misma GUIA ITC BT 14, y a lo ya redicho en FSI. El reglamento no te IMPIDE poner secciones del 50% en Neutro sobre la Fase, pero TE OBLIGA a Justificar razonadamente ( y Convencer al Inspector, claro) que no habrá Ni armónicos, ni desequilibrios. Esto en la practica, salvo que seas amiga de la pitonisa lola, NO podrás asegurarlo en un 100% de los casos.
En todo caso de optar por el riesgo, ahí te viene la tabla también de relación Fase, neutro. (NO dejes de leer el parrafo debajo de ella)
Caida de Tensión
En la misma Guía ITC, te lo detalla, es 0,5 y 1 dependiendo de si estas en CC centralizados o distribuidos.
Pero recuerda que son compensables con la DI y el CI En ambos sentidos.
La máxima en el receptor será siempre de 4,5 y 6,5.
Para calcularla, te lo detalla el ANEXO 3 de la Guía BT
En
ESTE enlace tienes las Guias y Anexos.