Por lo que cuentas parece que tienes una Línea aérea de Media Tensión particular, un CT de 50 kVA particular, una CGP (dónde faltan los fusibles) particular, y una Caja de Medida que mide en baja, pero te facturan en alta.
Los fusibles de la CGP se calculan pensando en que el CT va a funcionar al 100%, con lo que 50.000/(400*V3)=72,16 A La siguiente corriente normalizada para los fusibles es de 100 A (Ver catálogo CGP para Iberdrola:
http://www.safybox.com/web/pdf/cias_iberdrola.pdf)
La Caja de Medida tiene unos fusibles, estos no tienen que ver con la potencia contratada, ya que no son el ICP. Estos fusibles se calibran en función de la Derivación Individual y el Interruptor General. Ni protegen al contador ni sirven para limitar la potencia.