Por lo que cuentas parece que tienes una Línea aérea de Media Tensión particular, un CT de 50 kVA particular, una CGP (dónde faltan los fusibles) particular, y una Caja de Medida que mide en baja, pero te facturan en alta.

Los fusibles de la CGP se calculan pensando en que el CT va a funcionar al 100%, con lo que 50.000/(400*V3)=72,16 A La siguiente corriente normalizada para los fusibles es de 100 A (Ver catálogo CGP para Iberdrola: http://www.safybox.com/web/pdf/cias_iberdrola.pdf)

La Caja de Medida tiene unos fusibles, estos no tienen que ver con la potencia contratada, ya que no son el ICP. Estos fusibles se calibran en función de la Derivación Individual y el Interruptor General. Ni protegen al contador ni sirven para limitar la potencia.
por
#121953
pichonvolador escribió:Muchas gracias por la respuesta, pero me ha surgido una duda entre la diferencia entre los fusibles de cuchilla NH0 y NH00, ademas de la diferencia de dimensiones, para un calibre identico de ambos modelos, exixte alguna otra diferencia?

gracias


Tienen distinto tamaño y forma, además de que disipan distinta energía: http://www.df-sa.es/ESP/fichas/nh/003_NH_500gG_DI.pdf

Estas son las características de un fabricante.
por
#122111
Respecto a la diferencia entre los fusibles NH0 y NH00, era una duda esistencial que tenia, no habia caido en la disipacion de potencia, respecto a los calibres de los fusibles son de 80 A para la C:G.P. y de 63 para la cja de contadores ( segun conversacion mantenida con tecnico iberdrola), y de 80A y 80A para el cuadro de contadores ( segun conversacion mantenida con tecnico de empresa subcontratada por iberdrola que realizara la conexion)
saludos
por
#122112
Respecto a la diferencia entre los fusibles NH0 y NH00, era una duda esistencial que tenia, no habia caido en la disipacion de potencia, respecto a los calibres de los fusibles son de 80 A para la C:G.P. y de 63 para la cja de contadores ( segun conversacion mantenida con tecnico iberdrola), y de 80A y 80A para el cuadro de contadores ( segun conversacion mantenida con tecnico de empresa subcontratada por iberdrola que realizara la conexion)
saludos
Avatar de Usuario
por
#122408
Si tienen distinto tamaño es normal que no disipen la misma potencia, pero ¿sirve para algo saber que potencia disipan? y por otro lado ¿esa potencia que disipan es para el calibre del fusible?.
por
#122522
lo de los modelos de fusible de cuchillas ( NH0 NH00 )va en funcion de la caja en la cual se van s situar.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro