Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#123826
¿Por qué en la UNE 20.460-5-523:2004, método de montaje B aparece un guión en las tablas de intensidad admisible a partir de 150 mm2 de sección de cable?

¿Quiere decir ésto que ya no se pueden usar y que si necesitamos transportar más intensidad que la que permite un cable de 120 mm2 tenemos que distribuir líneas con dos conductores por fase?
Avatar de Usuario
por
#124491
La norma UNE no la tengo, pero en el catalogo de "prysmian" viene la misma tabla del reglamento (bueno, con valores mas bajos que este, ya que se ha actualizado dicha norma UNE de cual se cogieron los valores que aparencen el RBT) y hace referencia a dicha norma. y esta tabla vienen valores hasta 300 mm² para el método B.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#124533
Ya. Y en el de General Cable también. Y también son valores más bajos que los de la norma. Pero en la norma a partir de esa sección, en ese tipo de montaje no consigna Imax.

Ya que la he encontrado os la pongo.

http://www.fiecov.es/aselec/Externo.asp?item=Egeria\WebPublisher\Archivos\20460-5-523.pdf