Buenos días,
Entonces, el by pass que sale en el esquema del CTE HS4 figura 3.3, en ese esquema hay un by-pass del depósito. Pensé que era para un caso similar al mío. Como puedo saber que pide sanidad? Qué normativas son esas? Gracias!!
por
#127147
El by pass es para en casos de avería del grupo de presión, poder suministrar directamente de red con la presión existente. Si quieres tener ese volumen de agua retenida vas a tener que poner un equipo de cloración con una bomba dosificadora, depósito, equipo de toma de muestras y bomba de recirculación (3000 € aprox.) Y aún así no se si te lo admitirán puesto que el equipo puede averiarse o no ser rellenado de cloro cuando este se agote. Lo suyo es que el agua del depósito se renueve diariamente. Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#127150
Ese by-pass es para ahorrar energía de las bombas del grupo de presión, alimentándo las plantas bajas o todo en los periodos en que hay suficiente presión de la red.

La normativa creo que era el RD 140/2003, pero también está la legislación autonómica, y la referida a hoteles, de turismo...

Saludos
por
#127523
Rafelet, si en todo momento se tiene suficiente presión de red de manera que no se hace uso del aljibe casi nunca ¿como garantizamos la no presencia de agua estancada? ¿la única solución es la cloración continua? Nosotros siempre dejamos el bypass cerrado y aún no nos han dicho nada. Gracias por adelantado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro