CONCHI escribió:Tengo que proyectar una instalacion, para un cliente particular que demanda 3000kva, tomara de la red de ENDESA, realizando la entrada y salida en un centro de seccionamiento y entrega de compañia -abonado y pasara al centro de transformacion donde se instalaran 2 trafos ,uno de 1000KVA y otro de 2000KVA, mi pregunta es.
La configuracion seria:
ct:seccionamiento cgm-l+cgm-l+cgm(interruptor pasante)+cgm-v+cgm-m(medida)+cgm-l( a ct de transformacion)
ct_transformacion: cgm-l+cgm-p(1000kva)+cgm-v(2000kva)
gracias.
En Endesa igual es distinto, pero en Iberdrola pondrias 4 celdas de linea en el centro de seccionamiento CMR, dos de entrada y salia del anillo y las otras dos una para cada ct. Luego en cada ct 3 celdas, de linea, proteccion y medida. La de proteccion para mas de 1000KVA de disyuntor y de menos de fusibles
Si tienes trafos de menos de 1000KVA las del CMR que van al ct deben ser de fusibles