- 22 Nov 2008, 17:13
#128840
Creo que contesto a esta cuestión con un poco de retraso…
Jose Miguel, vamos a ver si te puedo aclarar el tema de la determinación de la sección de los conductores para el cálculo de la superficie mínina de la canal (tambien se puede extrapolar a bandejas portacables)
No estoy de acuerdo con wenner, quien dice que la sección del conductor se determina en la Guía BT-15 como D^2 para simplificar y facilitar los cálculos.
Cuando se colocan los conductores sobre una canal o bandeja, se aplilan de una forma más o menos regular, apareciendo intersticios o espacios entre ellos que no pueden ser aprovechados por otros conductores, pero que tienen que existir, estar disponibles y tenerse en cuenta en la superficie de la canal.
Si para la determinación de la superficie mínina de canal o bandeja se calcula la sección de los conductores con la formula de la superficie de un círculo, esto es, Sext = PI x (D/2)^2, no se están considerando tales espacios o intersticios entre conductores que aparecen y que yo he hablado antes, por lo que la sección de la canal o bandeja no es la exacta (es inferior a la necesaria)
Cuando en la Guia BT-15 se determina la sección del conductor como Sext=D^2 es porque está considerándola como la de un cuadrado de lado D (diámetro) y por tanto, se tiene en cuenta los intersticios o espacios desaprovechados al apilar los conductores y que se tienen que existir en la canal calculada.
Adjunto un archivo en pdf para incluir unos dibujos que aclaren mi explicación.
Jose Miguel, espero que esta explicación te aclare tu cuestión
Saludos
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas.