Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#129754
En un garaje subterráneo, ¿consideráis que los 25m de acción de las BIES pueden atravesar plazas de aparcamiento?.
Avatar de Usuario
por
#129756
Es obvio lo que preguntas, al menos para mi.
No. Al menos los 20 metros de manguera... con el chorro haz lo que quieras.
Si los recorridos de evacuación son medidos en el eje del vial de circulación, las BIE's lo mismo.

Ya tienes problemas con un arquitecto, ¿no?
:|
por
#129758
Gracias por la pronta contestación.

Efestivamente, además no encuentro en el CTE o en el RD 1942/1993 que se indique nada al respecto.
Avatar de Usuario
por
#129771
Es que el papel es muy sufrido y lo acepta todo.
por
#129775
Hombre, pab_anc, ponerlo lo pone:

""La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.""

Lo que pasa es que para algunos "lectores" se debía de haber añadido:

"Para llegar a la bie no será preciso atravesar paredes, subirse por encima de los coches ni pasar entre ellos a menos que exista un pasillo de circulación debidamente señalizado."

Y aún así ......................


saludos
Avatar de Usuario
por
#129779
pab_anc escribió:En un garaje subterráneo, ¿consideráis que los 25m de acción de las BIES pueden atravesar plazas de aparcamiento?.


No :nono2 . Aunque estoy rodeado de X#@¡" que piensan que sí.

Pregunta de unomas: ¿Y como pasas por encima de los coches?

Respuesta de X#@¡": :shock:

Pues eso :cabezazo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro