edugdc escribió:Buenas Franele, pero ¿has probado lo que te he comentado anteriormente? No te sale ninguna alerta? ¿Con un solo captador, superficie 2,23 m2, la contribución solar que me sale es 0,484. Es decir el 48% < 60% mínimo exigido.
Los datos que introduzco son los siguientes de inicio a fin:
- Localidad: Zamora
- Latitud: 41,5
- Porcentaje mínima solar: 60
-Mínima histórica: -14 ºC
- Superficie de referencia: Inclinación 0 / Orientación 0
- Temperatura de referencia: 60ºC
- Consumo diario: 174 l/día
- Factor de simultaneidad: 1
- Tipo Panel: Ecotop V
- Pérdidas máximas : Finalidad General
- Determinación inclinación: 45º
- Demanda: Constante
- Orientación: 0º
- Factor de corrección del conjunto: 95 (valor usual), he probado con 100 y da lo mismo.
¿Franele, nono 29, podéis probar con estos valores y decirme algo? Probar el tema de las alertas para ver si todo es correcto.
Saludos y muchas gracias de antemano por vuestra ayuda y colaboración.
Ahora si que me da lo mismo que a ti. Lo que pasaba es que yo solo introducia los datos que tu nos habias dado y el resto dejaba los que da el programa por defecto, y el programa calcula con una temperatura de referencia de 45 ºC. Al ponerla a 60 ºC me da el aviso de que V/A es menor de 50, ya que ahora me coge dos paneles, o sea, 4,46 m2.