Miguel_ escribió:Hola, me han pedido que justifique el uso de un IGA de 100A en una instalacion con una potencia instalada de 35 Kw. Aun considerando un coeficiente de simultaneidad de 1, la intensidad correspondiente a la potencia máxima admisible sería de 57 A, muy alejada de los 100A. Por tanto no se puede justificar...estoy en lo cierto?
Gracias de antemano.
Supongo que el criterio no sería igual en todas las comunidades, pero aquí en asturias, no te lo permitirían.
NO permiten que se reserve potencia en la instalación de RESERVA, como mucho te dejan llegar a factores 1 en AL y FU.
Si pretendes colarse la, poniendo tomas de enchufe y asignado a cada uno, 3300w, te lleva una sorpresa.
En ese contexto mucho menos te van a dejar poner un IGA de mas calibre que el necesario para la potencia de receptores con factor 1.
Por supuesto hablo siempre dando por supuesto que DI lo soporta, claro sino ni hablamos.
Sus motivos :
No quieren que legalices para una actividad, y después instales receptores para otra.