Bienvenido al foro:
Mirete esto:
http://www.filjod.com/castellano/bombas ... endios.htm
En la tabla que aparece en esa página verás que la designación de cada grupo es del tipo UNE EJ 12/45. En cada caso, los 2 primeros numeros son m3/h y los dos siguientes son mca.
Es decir, que el 12/45 es capaz de impulsar 12 m3/h por una red de tuberias superando una pérdida de presion de 45 mca.
Este debe ser suficiente para tu instalacion de BIES, ya que los cálculos de la red se hacen en el supuesto de que funcionen simultaneamente las dos Bies más desfavorables, y en 4600 m2 es dificil que tengas 45 mca de perdidas en tuberias.
En la tabla tienes los detalles de consumo de las bombas.
La linea electrica se suele poner trifásica de 5x6 mm
Saludos.