El dimensionado de la instalación de gas, parte del Consumo calorífico de los aparatos a gas.
Selecciona una potencia de calefacción util.
Selecciona unas calderas que tendrán un determinado rendimiento y un consumo calorífico que vendrá dado por el fabricante.
Selecciona los aparatos consumidores de las cocinas, restaurantes etc.
Con esos consumos caloríficos, con la presión máxima de suministro MOP y con la presión mínima garantizada por la compañía deberás determinar el diámetro mínimo de los tubos para unas pérdidas de carga adecuadas y una velocidad suficientemente baja (<20).
Utiliza UNE 60670-4 diseño, UNE 60670-5 contadores, UNE 60670-6 locales a gas, UNE 60601 Sala calderas, formula de Renouard para pérdida de carga, etc.
Saludos,
MPa