Y te das cuenta donde puede haber una tabla que indique todos estos valores en funcion del tipo de combustible?
Se que habia una de la casa de Quemadores Quenod pero ahora no doy con ella ...
Seguire buscando.
Ahh. Ya veo que tienes algo de maña con los analizadores. En una ocasion consegui la combustion perfecta en cuanto a CO2, O2, temperatura de humos, y exceso de aire, pero con unas ppm de CO exageradas.
He de indagar a que atiende este valor.
Eran dos calderas iguales con quemadores iguales, todo nuevo sin usar, recorrido de chimenea exactos en cuanto a diametro y altura.
Ajusto la combustuion del quemador en una de las calderas. La dejo Ok
Ajusto la combustion en la otra, hasta conseguir los valores optimos. Me sale las ppm de CO por las nuves
Intercambio los quemadores de las calderas, vuelvo a medir y el que estaba bien da la misma concetracion de CO. "Disparado"
Tendre que llamar a Sherlock Holmes. Al final a base de barrenar

lo saque pero no es muy normal esto. No se si te ha pasado alguna vez a ti.
Dias despues me entere que el servicio tecnico de la marca estuvo mirando la misma caldera y termino escapando corriendo. Algo vieron que no les gusto. Porque no creo que ellos sean tan malos ni yo tan bueno.
En fin Saludos