El REBT entró en vigor e el 2002, así que en el 2007 se cumplen los 5 años. Todas aquellas instalaciones que cita la ITC 05 , en cuanto a revisiones periódicas, deben tenerla.
Otra cosa es que vayan "recordándoselo" o "Exigiendoselo" desde la consejería.
Unas par de puntualizaciones.
1) Si llega carta de la OCA, como si llega del obispado. No los dejes entrar a ver la instalación.
Si les dejas he informan, TIENES un problema, si no les dejas entrar no son nadie para hacer nada.
2) Si te llega carta de Industria, a la inversa de la opción 1. Debes subsanar problemas de la instalación , pasar OCA y presentarlo en industria. Sino te cortan.
3) No es necesario pasar 2 OCAS en absoluto.
Solo es obligatorio, que emitan un informe POSITIVO, una vez revisada.
Perfectamente puedes poner bien la instalación por tu cuenta, y luego decirles que vengan, ( una vez, una coste).
Eso sí, el subsanar los problemas que tuvieses, tienes que hacerlo bien, acorde a normativa ( por la que se hizo la instalación, ya sabes ).
Pudiese darse el caso de que no tengas de la misma documentación ( proyecto D.O. Etc..) y que hasta ahora hay ido colando.. en ese caso, tienes un problema.
Proyecto, D.O. y todo acorde al 2002.
Cada instalación va a ser una caso distinto.
Por cierto, por aquí que o sepa no han llegado cartas de Industria.. pero SI de las OCAs..
Otra cosa es que vayan "recordándoselo" o "Exigiendoselo" desde la consejería.
Unas par de puntualizaciones.
1) Si llega carta de la OCA, como si llega del obispado. No los dejes entrar a ver la instalación.
Si les dejas he informan, TIENES un problema, si no les dejas entrar no son nadie para hacer nada.
2) Si te llega carta de Industria, a la inversa de la opción 1. Debes subsanar problemas de la instalación , pasar OCA y presentarlo en industria. Sino te cortan.
3) No es necesario pasar 2 OCAS en absoluto.
Solo es obligatorio, que emitan un informe POSITIVO, una vez revisada.
Perfectamente puedes poner bien la instalación por tu cuenta, y luego decirles que vengan, ( una vez, una coste).
Eso sí, el subsanar los problemas que tuvieses, tienes que hacerlo bien, acorde a normativa ( por la que se hizo la instalación, ya sabes ).
Pudiese darse el caso de que no tengas de la misma documentación ( proyecto D.O. Etc..) y que hasta ahora hay ido colando.. en ese caso, tienes un problema.
Proyecto, D.O. y todo acorde al 2002.
Cada instalación va a ser una caso distinto.
Por cierto, por aquí que o sepa no han llegado cartas de Industria.. pero SI de las OCAs..