Hola a todos,

Qué distancia se ha de mantener entre un transformador de media tensión a un muro lateral?, quisiera cerciorarme que lo que pienso es correcto. un saludo
Avatar de Usuario
por
#135527
No lo entiendo muy bien,
el muro ¿es de la caseta del CT?
Si se trata de un muro exterior, por ejemplo de una parcela cercana, esa distancia está estipulada en el RAT, pero nunca menor de 1 o 1,5 metros (me suena, habría de confirmarlo) por el tema de los pasos y contactos.
por
#135531
Se trataría del muro de la caseta del CT Mazinger, es que mirando el reglamento interpreto que la distancia del exterior del trafo al muro se debería dejar 1 metro por accesibilidad (a un lado tensión)
Avatar de Usuario
por
#135535
La zona entre el trafo y la pared no se considera pasillo asi que olvidate de eso, como mucho aplica las distancias de elementos en tensión si es trafo seco ( con arrollamientos vistos ), en el caso de trafos de aceite, se consideran envolventes metalicas, los he visto practicamente pegados a las paredes.
por
#135580
Vale gracias