Felices fiestas a todos,

Qué tipo de puesta a tierra se utiliza en un centro de medida (sin transformador)?,mi duda radica en si por la no instalación de un transformador es necesario disponer de tierra de servicio y de protección, para el transformador entiendo que no pero la las celdas con seccionamiento a tierra, estas sí se unirían a una red de tierras de servicio no?

Necesitaría también información sobre los centros de medida, haber sime podéis echar un cable
por
#135845
Según los requerimientos de endesa sólo es necesaria la instalación de una tierra de protección.

Entonces, si según el método UNESA los secundarios de los transformadores de intensidad y tensión se han de colocar en la tierra de servicio. Estos se han de poner a tierra en la de protección?
por
#135881
Hola, los secundarios de ,los circuitos de medida se conectan a la tierra de protección (herrajes). Si es un centro de medida sin trafo, como no hay red de BT, no hay trafo, no hay neutro que poner a tierra servicio.
Chao.