3.1.3 Trasteros
1 En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural, híbrida o mecánica.
3.1.3.
1 Medios de ventilación natural
1 Deben disponerse aberturas mixtas en la zona común al menos en dos partes opuestas del cerramiento,
de tal forma que ningún punto de la zona diste más de 15 m de la abertura más próxima.
2 Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la partición situada entre cada trastero y
esta zona debe disponer al menos de dos aberturas de paso separadas verticalmente 1,5 m como
mínimo.
3 Cuando los trasteros se ventilen independientemente de la zona común a través de sus aberturas de
admisión y extracción, estas deben comunicar directamente con el exterior y la separación vertical
entre ellas debe ser como mínimo 1,5 m.
3.1.3.2 Medios de ventilación híbrida y mecánica
1 Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la extracción debe situarse en la zona
común. Las particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben disponer de aberturas de paso.
2 Las aberturas de admisión de los trasteros deben comunicar directamente con el exterior y las aberturas
de extracción deben estar conectadas a un conducto de extracción.
3 Cuando en la zona común se dispongan conductos de admisión, la longitud de éstos debe ser como
máximo 10 m.4 En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de extracción deben disponerse de tal forma
que ningún punto del local diste más de 15 m de la abertura más próxima.
5 Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m como mínimo.
-----------------------------------------------------
Esto es lo que dice el codigo sobre la ventilación trasteros. En otro punto tambien indica que si el trastero esta integrado en la plaza cada uno tiene que tener sus aberturas de admision y extraccion.
Dado esto y segun lo indicado debes hacer una extraccion comun para los 4 trasteros repartidos o el numero que sea.... el extractor tiene que ser capaz de extraer 0,7 l/s por metro cuadrado creo recordar.
Y para la admision segun mi entender los conductos deben dar directamente a la calle sin que haya una distancia mayor de 10 metros.
Ummm como detalle colocar la admision de la extraccion en el lado opuesto en cada trastero para facilitar la circulacion correcta del aire por todo el trastero.
Ummm para presupuesto yo utilizo este distribuidor
http://www.novovent.com/central.html en la gama domestica encontraras los extractores adecuados.
Un saludo.