parro_almorox escribió:Entonces, aumento la seccion de los cables para que me admitan esa Intensidad de corto?¿...porque si son 6kA, y 0,1s, y k=143 por ser cobre XPLE... tiene que ser la seccion por lo menos de 16mm2, para alumbrado seria una bestialidad?¿
Hombre, a lo mejor costaría un poco embornar las luminarias, pero con paciencia y saliva se la m... el elefante a la hormiga...
La gente no suele calcular el tema de los cortos (hacen mal)... pero con 6kA vas a cortar casi todo lo que se presente si no pones el interruptor cerca del trafo, lo cual no parece ser el caso...
Échate un vistazo a la norma que te han dicho, y para cortos ten en cuenta en los magnetos que:
1- Su Icc máx tiene que ser superior a la Icc del punto.
2- Su I2 (disparo magnético) superior a la I de cortocircuito mínima (pto. más alejado).
3- La energía que deje pasar (veo que lo has estado calculando) menor la máxima del cable. Aquí luego hay temas de filiación que te van a servir para liarte...
Un saludo.