pepeska escribió:Pero a la hora de ver la exigencia de instalaciones de PCI, se supone que ¿solo se tiene que tener en cuenta el edificio completo con el uso principal?
A la hora de disponer las instalaciones de protección contra incendio se tiene que considerar tanto el uso principal del edificio o establecimiento como los posibles usos diferentes y subsidiarios del principal y que -en aplicación de la tabla 1.1 de SI 1-
deban constituir sector de incendio diferenciado.
Con estos usos considerados, (que serán uno o varios), se entra en la tabla 1.1 de SI 4 y se dispone la instalación que allí se indique para cada uno de ellos
pepeska escribió:cuando se dice que las zonas subsidiarias de la principal deberán cumplir las condiciones relativas a su uso, ¿a que condiciones se refiere?
- A la necesidad de compartimentación de esas zonas en sectores, según usos/superficie/ocupación, de la tabla 1.1 de la sección SI 1
- A la Resistencia al fuego de los elementos que delimitan esas zonas-sectores de usos diferentes
- A los posibles LRE dentro de ellas
- A la propagación por el exterior del edificio entre esas zonas-sectores y el resto del edificio (SI 2)
- Al cálculo de la ocupación de esas zonas de usos diferentes (aunque no tengan que constituir sector)
-
- A la protección de las escaleras para evacuación de esos usos cuando deban constituir sector
- A la dotación de instalaciones de protección contra incendios cuando deban constituir sector
... y no sé si me dejo alguna
.
Ah, sí.
- A la resistencia al fuego de la estructura cuando esos usos diferentes y subsidiarios del principal del edificio deban constituir sector